program1:
AN T 1
L S5T#1M5S
SD T 1
program2:
A T 1
JNB _001
L MW 20
L 10
+I
T MW 20
_001: NOP 0
为什么不能通过定时器的状态位进行自加减,用其它品牌的编程就行,不知道什么原因,知道的解释个
我把它改成:
program1:
AN M 0.0
L S5T#1M5S
SD T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= M 0.0
program2:
A M 0.0
JNB _001
L MW 20
L 10
+I
T MW 20
_001: NOP 0