发布于 2013-12-14 15:45:10
7楼
已经做了一套系统,是按“芳季”老师的想法去做的,失败了。最后只能是在上位机上输入AD模块的数字量来控制阀门的开度,这样勉强生产,中途要不停的额输入数字量来调整流量。后面还有一套系统,客户希望能够做的完善些,完全达到自动控制流量的功能。
说下为什么失败了吧:1.料位与阀门开度对应的流量 曲线关系不好找;2.响应时间问题,由于没流量计,只能在程序里里面计算流量,按min分钟为单位,1分钟调节一次流量,那么系统的滞后性很大,调节的速度太慢了。所以最终无法完成流量控制的目的;3.阀门开关都有时间差,每次的流量是不一样的,每次启动的开度不一样,时间也不一样。
我想新的这套系统增加一个流量计,瞬间采集流量值(秒为单位),那么我一分钟内就可以调整60次,那么我就可以忽略“料位与阀门开度对应的流量 曲线关系”了,通过已经做的这套系统可以发现料位对流量的影响不是非常的大(5分钟内流量会变化)。但是流量计会增加系统的负担,增加故障率,增加成本,客户不太认可。
不知道有没有比较好的方法来实现?