发布于 2013-12-14 21:14:14
3楼
看了半天,楼主的意思是不是说(不管测量系统是什么,也无关是否是同步机):对于相同的端子6/7,在模式一时,模拟量仅波动+/-0.005V,但装置却显示波动+/-0.7%;而在模式二时,模拟量波动+/-0.2V,装置却显示波动+/-0.4%?
如果是这样的话,那有可能是对模拟量测量的问题。你可以用示波器看6/7端子的波形,而不要用万用表。6RA70装置对模拟量的采集周期好象是3.3ms,远高于万用表的采集周期。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心