回复:S120通讯问题

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-15 09:04:33

2楼

用电脑能跟S7PLC 的DP和MPI口都能通讯上,说明你的连接没有问题,问题出在PLC和S120之间。
1,你的PLC和S120之间用的什么通讯?是DP吗?
2,你是否装了STEP7,start,drive es这三款软件?
step7是用于查看PLC程序的。
stare是用于连接S120的。
而drive es是用于把STEP7和start集成在一起的。