当连接外部制动单元时,直流母线电压就由外部制动单元完全控制(意思是变频器本体无法控制)。
对于380-480V变频器来说,它的母线电压最高就是800V(这是由电容器耐压决定的)。
控制单元的额定直流电压是针对380V+/-10%;50Hz电网确定的。
757V就是保证变频器的直流母线不会超过800V。
P2172=800V的数值仅针对状态字2有用;它的设定是为了远程监控直流母线电压的状态。对于其他控制没用。
制动单元出问题,就是在制动单元上找问题。总之,制动单元的电压动作电平要比电网最高电压时还高一些;同时要比变频器最高电压800V低一些。而动作周期%应该按实际工况。(它开始动作时总是100%,到达极限后才是你设定的%值。)