回复:起升机构高速下降过流,高速上升则正常

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-15 16:12:29

16楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-09-23 13:07:59的发言:
由于编码器的原因,6SE70报F011 过流故障。确实很难理解!

目前的SINAMICS S120由于编码器的原因,将报F7900 电机堵转(低速时)或F7902 电机失速(整个调速范围)。几乎看不到S120由于编码器的原因,报F7801 电机过流 或F30001变频器过流之类的故障。

我觉得,在这方面S120比6SE70做了改进。

难理解吗?我认为很有道理。编码器的信号可以获取速度,也可以获取加速度。系统中电机的模型已经建立,他的系统启动时间也是内部确认的,因此一旦编码器检测到系统加速度超过实际系统的能力,就可判断系统处于过载状态(尽管这个加速度是干扰信号造成的,是假的),系统实施故障保护。其实,这是变频器设计、编程者的一个思路。他可以采用一个已有的传感器,去判别更多的事情。还是很有意思的。也符合原理的。