回复:440变频器烧制动电阻,求教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-15 16:30:10

2楼

楼主的问题,从介绍的现象看,像是制动单元的制动周期太频繁了,导致制动单元的IGBT产生热积累过热损坏。

对于制动单元的选型,其实就是电流值,千万不要什么P20,那个P20是针对制动电阻的,不是针对制动单元的。制动单元选择就是电流,连续工作的电流,他不要小于电机的额定电流,这样配套,电阻可以烧,制动单元烧不了。就不会有什么大损失。

比如,楼主的电机是90kW,那选制动单元的额定电流就要选180-200A的即可,电阻的功率选小了就加,总阻值3欧姆即可,制动单元的开启电压调到620V,这样电机全负荷(额定电流)制动,直流母线电压不会冲到750V的,一般在720V-620V范围制动。系统安全没问题。