quote:以下是引用老兵在2013-12-14 21:14:14的发言:
看了半天,楼主的意思是不是说(不管测量系统是什么,也无关是否是同步机):对于相同的端子6/7,在模式一时,模拟量仅波动+/-0.005V,但装置却显示波动+/-0.7%;而在模式二时,模拟量波动+/-0.2V,装置却显示波动+/-0.4%?
如果是这样的话,那有可能是对模拟量测量的问题。你可以用示波器看6/7端子的波形,而不要用万用表。6RA70装置对模拟量的采集周期好象是3.3ms,远高于万用表的采集周期。
嗯,兵版提到这个采样周期,我也翻看了手册。当时我设置的是14bit采样,延时时间是3.3ms。不过我也试过其他如12bit位采样,效果不明显。另外,我是直接在6/7端子看的波形,所以模拟量受到周围强电干扰应该不会。我用的是WT3000(貌似比一般的示波器更高级) ,数据更新周期25ms,看到的模拟量波形很稳,同时波形附近的模拟量数值波动不超过正负0.01V,而K15读取的百分数却波动较大(在电脑上用DrVMon直接读取,若在面板上看r3,也同样波动),所以是很奇怪的事情。
目前还没找到原因。还要继续努力啊。。