quote:以下是引用dset在2013-12-13 10:03:31的发言:
问题解决没有?? 我怀疑电源的可能性比较大。PLC输出的DC24V和明伟DC24V是共地的??? 你231模块和传感器的电源是独立的,又没有共地,怎么工作呀? 你最起码要把两路电源的GND用一根线连起来吧?
问题还没解决,设备正常运行10来天了,昨天晚上又出现这个现象。我只有让人把PLC模块、电源、全部换掉,我现在在另外的工地,去不了现场。
两路电源是公地的,其实先前是只用明伟电源的,后来病急乱投医才分开用DC24电源。其实不公地也是可以工作的,这也试过。
相同的设备已经用过多台,就一台出这毛病,现在就只怀疑硬件问题,实在想不通