quote:以下是引用dset在2013-12-14 15:49:16的发言:
能不能稍微找到“料位与阀门开度对应的流量 曲线关系”,然后根据料位这个参数通过PID算法控制阀门开度??不要增加流量计,但是反馈时间滞后的问题怎么解决?

设定流量—实时流量=偏差,PID运算结果控制阀门。采样周期就选阀门能反映的最短时间,实时流量计算在采样周期为计算周期。PID结果可以根据现场情况作一些限制,
如果要求控制精度高,那么对阀门的反映灵敏度就有要求,
评论
编辑推荐: 关闭