13楼

我上次遇到一个情况,226XP用modbus采集6个仪表的数据,中间那块仪表的数据偶尔出现数据不更新的问题,时好时坏。 后来排查是仪表的问题。
你这个情况非常像是电源的问题。肯定是哪个细节没有注意到。