是呀,我就是这次使用才知道有编码器专用电缆的,以前用的编码器都是600脉冲/周的,而且距离近,所以从来没有遇到过问题,这次被卡住了。是ZANE告诉我的,要用专用电缆,我才明白。而且用的是德国原装的,一次性就过了。6SE70允许的最高的编码器脉冲频率是300kHz。S120可能就要更高一些。我一般会把它的最高频率限制在300kHz以内的。