回复:S120控制三相异步电动机的疑惑

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-16 15:26:00

6楼

我们现场用的电机的额定转速为990r/min,而我们设置的P2000=1380,我们发送给变频器的数据小于4000(H)时,数值大约为14560,这时候变频器输出的频率大约是60Hz。

----- 对于初学者的建议:考虑到方便于调试,可以将参考转速P2000=990r/min (电机的额定转速)或P2000=1000r/min (电机的同步转速)。这样设置可以让初学者觉得更直观。