这个问题貌似间接连结(软连接)的负荷平衡,你可以试试速度控制的负荷平衡,从电机的P1478=主电机的R1482,主电机和从电机的控制方式都为速度控制,从电机设置参数P1477=1,如果起动电流两台电机仍有过大偏差,从电机投入DROOP功能,在从电机设置P1489=0.05即5%,P1492.0 =1,试试吧,也许对你的问题有用。

精华帖版主置评:很好的一个非同轴软连接的同步控制应用方法共享。值得参考。