回复:6RA70用作同步机励磁系统的问题

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-16 19:01:29

8楼

quote:以下是引用老兵在2013-12-16 10:49:36的发言:
模式1与模式2相比,P711/P712有区别么?
如果没有区别,用WT3000采样又没发现问题,那可真是神奇的事情了。

可以肯定地告诉兵版,P711/P712等参数都保持了一致。
而且今天还做了一个试验:直接用手电筒里的那个电池(一节1.5V的那种),接到6/7#端子和WT3000的模块四上,WT3000显示数值为1.382~1.385波动(可能和用手直接固定电池正负极的接线有关),这时候查看k15,发现显示的百分比很稳定,ok,这说明6RA70的这个模拟通道没问题;然后采用模式一启动电机发电,至750rpm时,WT3000显示数值为5.331~5.332波动,可此时的k15波动有正负0.5%(即为1%的波动),不可理解啊。。
所以我在思考:是否是模式一时的模拟信号里含有尖峰分量,但是WT3000采样不到而6RA70采样到了,所以k15波动而WT3000读数稳定;或者说WT3000的直流采样是某几个波头的平均值?
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com