回复:PN/PN coupler组态的问题

xibeiqingjie

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-16 21:54:36

3楼

universal module的通讯字节数是可以自己制定,而且我的程序直接读取输入映像输入区,如universal module的输入起始地址为1002,长度为46个字节,那么直接可以构建一个ANY型数据类型,把输入映像区对应的数据直接保存到某个数据块中。而这些数据直接来自于别的profinet站。
问题在于,这个模块的输入地址已经可以实现两个profinet的通讯了,为什么还要插入那么多的IN/OUT模块呢?
多谢
开始学习了,一定要学到位!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。