回复:PN/PN coupler组态的问题

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-16 22:09:36

4楼

quote:以下是引用xibeiqingjie在2013-12-16 21:54:36的发言:
universal module的通讯字节数是可以自己制定,而且我的程序直接读取输入映像输入区,如universal module的输入起始地址为1002,长度为46个字节,那么直接可以构建一个ANY型数据类型,把输入映像区对应的数据直接保存到某个数据块中。而这些数据直接来自于别的profinet站。
问题在于,这个模块的输入地址已经可以实现两个profinet的通讯了,为什么还要插入那么多的IN/OUT模块呢?
多谢

我觉得得看他的配置,看看是否这2种模式分配的地址区域不同(一个在过程映像区内,一个在过程映像区外),因为从你的起始地址1002来看这已经是过程映像区之外了,第二,是不是IN/OUT数据区已经用来传输别的数据了?