回复:300的输入输出口回路电源,是接到电源模块上好,还是接到开关电源上比较好

恭喜_发财

  • 帖子

    288
  • 精华

    0
  • 被关注

    81

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-17 12:03:48

2楼

quote:以下是引用kinkin在2013-12-17 11:45:20的发言:
不会的,西门子的PLC模块是允许外接电源的。我建议你把两个电源的参考电位短接,进行等电位的处理。
另外你那个PS307出现异响,应该是有别的问题,不是负载过大造成的。

1.哦,就是把开关电源和电源模块短接是吧。
2.那个电源模块的响声随着工作点数的增加而变大,不是负载的原因,难道电源模块出现问题了?悲剧了,不知道电源模块什么情况,都不敢用了。