回复:请教 M区的断电数据保持应如何设置?

wtwgfy

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-17 15:25:32

5楼

quote:以下是引用youhm在2013-12-16 16:50:21的发言:
M区的前14个字节默认是断电不保持的
如果你仅对MB7设置断电保持,可以设置MB偏移量为7,单元数目为1,这样M区只有M7.0~M7.7断电保持。

真心感谢youhm。讲解一步到位。