发布于 2013-12-18 09:54:51
2楼
要做远程切换的话,用数字端子6来切换cds参数组
要使用模拟输入来给定,需要修改P756的参数,并且要设置端子板上的DIP开关(OFF = 电压输入(10 V), ON = 电流输入(20 mA))
P702=99
P756.0=0(单极性电压输入(0 至+10 V))
P756.1=2(单极性电流输入(0 至20 mA))
P810=722.1(数字端子6,DIN2切换cds)
P840.0=722.0 P840.1=722.0(数字端子5,DIN1启停)