quote:以下是引用梦天空在2013-12-13 09:47:34的发言:
2种办法,1,网线链接PLC,通过PLC链接变频器。因为你的step7和starter 不能集成在一起,所以你只需打开starter即可。(其实5.4版本,和starter 和可以集成的,需要安装drive es)
2,如果Cu是2DP的话,cu320上面是有网线口的,你可以直接用starter链接。
所有以上链接时都需要在Pg/Pc里面设置TCP/IP.

这是正解!不过如果是第一种情况通过PLC路由到S120的话,PG/PC接口设置不一定是TCP/IP,得看PLC。