回复:关于SCOUT4.3的安装

hanjinheng

  • 帖子

    108
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-18 13:22:13

3楼

quote:以下是引用xiaoshao在2013-12-09 14:26:43的发言:
由于不能贴图片,我把报警的大概意思说一说:
图片1:工程是用旧的S7-Technology编写的,请在SIMATIC Manager执行“configure technology”;
图片2:should the project data be opened read-only?
the write protection can also be revoked at a later data。
note:NO HMI component can generally be displayed with a write protected project。
图片3:project not consistent
the project is not consistent and therefore cannot be loaded to the target system 。
note the “compile /check output”。
图片4和5都不方便打出来了。
请大家帮帮忙。

图片2 应该是问你是不是以只读模式打开,如果点是的话,打开模式就是只读模式,是修改不了的。好像以高版本打开低版本的时候会出现这个问题。