quote:以下是引用不想当小菜鸟在2013-12-09 21:37:21的发言:
我公司有两台simotion d410驱动的电机,我把两个simotion相互颠倒了一下,也同时把cf卡颠倒了一下,然后断电重启,这是两个simition 410的bf/sf指示灯快闪,上面的frofibus电缆的TxD指示灯也不亮,而其他的通讯都正常。所以原因可能是通讯没有通讯上。请问这种情况应该怎么办,我暂时没有scout及其备份。只有另一台设备和他们相同的两台simotion410系统。如果用starter能否连上simotion?????

你是只换的D410,没换下面的PM340吧?你这俩个PM340是不是同样型号的?如果是这样,然后灯快闪的话有可能是固件自动升级的过程,断电重启可能会好。而如果这俩个PM340不是同样型号,那应该不行!