一真空炉设备,采用S7-300控制系统,CPU314IFM,已经使用十余年,最近由于设备搬迁,出现如下故障:
设备配有35KW/132KW双速电机,实现设备的慢速/快速气体淬火功能。在程序运行至电机高速启动时,会出现“炉温过高”报警或PLC自动重启,电机低速启动程序运行正常,断开电机主电源,程序也运行正常,实际炉温并未超过设定值,且温度显示也未超限。起初怀疑是由于电机高速瞬间启动引起电源供电不足,但更换电源后故障依然存在,且在设备搬迁以前采用同样的电源不存在该问题。基本可以排除供电问题。同时检查所有关于电机的输入点,包括电流过载,电机温度都未发现异常。由于目前尚不清楚电机内部结构(电机封装在炉体内),所以初步判断为电机高速启动瞬间大电*生的电磁干扰控制系统的正常运行,不知各位高手有没有遇到这种情况或者给点建议,谢谢!