回复:请教,是否是电磁兼容引起的故障?

明天

  • 帖子

    211
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2006-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-19 20:54:15

1楼

现场解决故障常规来说都是顺藤摸瓜 “炉温过高”报警,信息怎么来的DI?外部信息是否确实来了,如果确实来了,那就得找外部仪表的问题。如果外部没有信息来,看看PLC的“炉温过高”报警是怎么给出的。顺着找肯定能解决问题。PLC自动重启,首先找找CPU内的故障诊断信息。至于楼主怀疑电源供电不足的问题也好办,程序运行至电机高速启动时,使用万用表测量PLC的供电电压,有问题的话马上暴露出来。