quote:以下是引用君鸿在2013-12-15 19:12:58的发言:
谢谢楼主分享。

OS下载故障主要归结为下面的几类:
1。是否在安装完PCS 7软件之后,修改过机器名(安装PCS 7之后不允许修改机器名);
2。保证 SIMATIC SHELL中可以互相看到对方
3。终端总线设置与实际网卡是否匹配,是否在第一位置
4。用户是否有足够的权限,:包括下载目录文件夹的读写权限;ES和OS相同的用户名和密码;新增用户后需要通过SIMATIC Security Control 重新设置DCOM设置
5。命令解析:如果网络中没有结合DNS使用DHCP服务就不会自动实现命令解析,必须配置Imhosts文件和host文件


请问君鸿兄,OS ERVER 及OS CLIENT操作系统是否要设置密码?如果要设置密码是否一定要与ES相同?西门子工程师说一定要设置与ES相同的用户名及密码,但我这里的OS SERVER及OS CLIENT都没有设置。