1.插拔故障 下载OB83
可以读取一下 OB83_FLT_ID的故障代码 比如有可能是因为后来谁修改过模块的配置参数啊,与实物不一致。
2.如果模块需要供电的话,比如DO,检查下电源电压是否稳定啊,是不是在允许电压范围内啊,有没有因为震动之类的导致偶尔触到其他地方,导致电源被瞬间下拉了?
3.粉尘太重?有可能!

所以我想到的方向是:
硬件组态配置与实际是否一致,可以删除SDB重新编译下载一次试试!
电源是否老化,或者接线不规范,要不换个电源试试看!