你的程序上一定有MOVW AIWx VWx 的语句。请在这句之前,加一分支,一个人工可控的触点,一常开一常闭分别控制两分支,把数据源切换到一个常数。之后,在发生读取不正常的时候做人工切换,可知道是程序问题还是电器问题。
这个方法可取,先判断清楚程序有没有问题,机器不会撒谎