回复:高手请进

jmtsd

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-01-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-02-01 15:40:38

0楼

今天又查了,先发现在CPU中查所有的输入输出点状态均为0,查中央处理单元中的IM304的X22、X21跳线设成了OFF,把外联的X22口设成了ON后,FAULT灯亮,CPU不能运行,但外联的4个扩展单元中3个的输入输出点状态送了回来,正确,最远的1个扩展单元输入输出点状态仍然为0,首先查到该扩展单元的电源板的5v电源没有,换了电源,中央处理单元的IM304板上的FAULT灯仍然亮,明天准备查该扩展单元,能否确定该单元通讯有问题