你把程序写成LD I0.0
= T37 VW0
LD T37
= Q0.0
END
然后数据块里面写
VW0 100
然后下载。
你就知道什么叫行了。如果不行,换牌子。
你始终没有弄清楚是哪里的问题,然后就归咎到一个自己认为不明白的方面。你试验过了一些什么,证明是数据块原因?
疑点重重。
计时器不工作?你有没有并联一个加一指令在计时器上,看这个加一有没有曾经加过?
计时器不工作?你有没有尝试用计时器的触点驱动一个加一指令,看这个加一有没有曾经加过?
你别告诉我你是在子程序里使用这个定时器啊,别告诉我这个子程序多次使用过啊!