quote:以下是引用sczxf在2013-12-20 16:13:10的发言:
我个人比较怀疑PS407工作有问题,也有可能是电源逻辑参考地的电压出现问题。带个407去比较保险。

我没有想是PS407的问题,因为PS407有问题,CPU除了OB83还会报其它故障 。
来自西门工业子技术支持 高级专家