再问开关电源的0V是否 可以接地?

已锁定

闹太套

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    394
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-04-13

普通 普通 如何晋级?

再问开关电源的0V是否 可以接地?

10653

6

2013-12-20 21:21:35

系统为一个DC/DC变换器,将直流600V通过PWM转换为设定的50V-400V的电压,DC/DC变换器不隔离,而且0V直接接地(系统的PE)。这样的系统安全吗?设计有没有什么问题?

同时有个问题这个控制器有个电压反馈板直接采集一个悬空端子和PE,还采样一个输出的V+和PE,但该电压反馈板的直流供电是一个+15,0,-15的开关电源,这个开关电源的0V和PE是不通的。问题的现象是V+和PE反馈正常,但悬空端子和PE有浮电压。也就是反馈板的直流供电0V和PE有电压差,可以将这个电源0V和PE短接吗?