回复:STEP 7中SCL语言编程DWORD_TO_REAL的用法?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-21 14:25:33

2楼

1、问题应该出在他将DWORD_TO_DINT和DINT_TO_REAL合并在一起转换,然而在转换时数据类型从
DINT到REAL发生了一次改变。
2、通常我们在做数据类型两次以上转换时,都应该将DWORD_TO_DINT和DINT_TO_REAL分别定义临时变量转换。尽管SCL工具方便,但也绝不推荐一部到位转换。
3、另外,数据类型转换运算结果与所使用的S7-300、S7-400或PLCSIM(仿真)等方式都有关系。最终还是以实际使用的PLC硬件为检验标准。