发布于 2013-12-21 14:25:33
2楼
1、问题应该出在他将DWORD_TO_DINT和DINT_TO_REAL合并在一起转换,然而在转换时数据类型从
DINT到REAL发生了一次改变。
2、通常我们在做数据类型两次以上转换时,都应该将DWORD_TO_DINT和DINT_TO_REAL分别定义临时变量转换。尽管SCL工具方便,但也绝不推荐一部到位转换。
3、另外,数据类型转换运算结果与所使用的S7-300、S7-400或PLCSIM(仿真)等方式都有关系。最终还是以实际使用的PLC硬件为检验标准。
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。