发布于 2013-12-21 21:59:33
15楼
1、如果是星型启动时间是1秒,太短了(一般是3至7秒,大惯量负载可能还要再长一些),电流还没有降下来就切换为三角运行了;如果是星形运行数秒后,在星形接触器释放后,三角形接触器再延时1秒吸合,则延时时间太长,0.1至0.2秒就足够了;另外,二次接线还必须有互锁或机械互锁。
2、三角及星接触器选型偏小。 建议(接触器最小选型):星接触器选100A(如:CJ20-100A),其余两个接触器选160A。或三个接触器全部选160A。对于关键设备、起动频繁的设备及消防、喷淋泵控制时,应考虑再放大一档。
3、有瞬间短路现象(根据楼主给的条件,基本可以排除此项)。