回复:德国人编的程序看不懂?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21216
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-22 21:50:31

15楼

这只是一个与变频通讯的程序 ,只管刷数据,与启停逻辑没有关系。
这是10几年前,DP刚开始用的时候的老套路了,针对DPV0,固定报文结构PPO,采用SFC14/15一致性刷新数据的编程方法,到后期DPV1用户自定义结构的报文允许后,就不必这么编程了,尤其是西门子的驱动。
仍旧采用这种程序的好处就是能够兼容第三方带DP接口的驱动器,虽然硬件配置还是要修改,但程序可以基本不改,只要对方严格的遵守Profidrive的规约。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download