quote:以下是引用metatron在2013-12-22 20:36:09的发言:
西门子资深技术专家(昵称:啤酒鱼):“最近解决了一个升级到我这里的棘手问题,现在我把这个问题的现场处理过程拿出来和大家讨论讨论。
在去现场之前,首先得大概了解用户碰到了什么问题,能不去现场尽量不去,对大家都好。据前方的描述,他们有一个S7-400的机架上插了电源模块、CPU、以太网模块和几个I/O模块。这样的配置在使用一年后出现问题,故障的现象就是I/O模块同时出现模块插拔故障,大约在十几毫秒后自动恢复,但是连接的设备跳掉了。除了这些,通过电话已经拿不到更多的信息。问题听起来就比较古怪,现场描述并不能指明原因所在,必须去现场看看了。

专家你好:从这个描述看来,问题有可能出现在电源上,也有可能是外载瞬时波动引起的电网波动造成的,从描述来看,cpu和Cp貌似没受影响。这说明背板可能问题不大,因为背板有问题是所有模块都会有反应的。有没有查看下负载,一般情况下,io模块所带的设备一般为现场设备,这些地方受环境的影响较大,会不会是某一个连接设备有间歇接地造成的模块故障。
判断理由,原先我在的现场发现过现场某传感器线断了造成断点与管壁时不时的接触短路,反映到模块上来的话,就是传感器连接的et200站时不时的所有io模块集体闪红,然后全线急停。
希望与您的现场情况吻合

今天上班,回来了,看到这么多的回答,感觉我们都在进步。对于电源我也怀疑过,电源是4A的,我拿到样本一个一个模块计算,发现符合要求,为了彻底排除电源的问题,之前的工程师还特意更换为10A电源,但是问题依旧。
来自西门工业子技术支持 高级专家