上次遇到一个现象,就是CPU可以运行,但是不能识别I/O模块,原因是背板有一个针脚歪了,与别的针脚短路了。所以I/O总线有问题了。但是背板还有通信总线,并没有影响到CPU的运行。有一个奇怪现象就是下载程序时总让输入密码,实际上并没有设置密码。