回复:分布式 IO站,可以冗余通讯到2套冗余的CPU吗

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-23 10:57:11

7楼

如果是2×2的双重冗余,西门子目前不支持。
因为这是热备系统,2×2的双重冗余结构对可靠性的增加贡献不多,而费用却增加不止一倍,费效比不高,而系统的可靠性不仅仅由主机CPU来决定,通讯,I/O模板都需要冗余,此外,通过模块的热插拔替换功能,却也能有效降低系统的故障停机时间。
估计设计院的技术规格书是为某品牌定制的,拉你们去陪太子读书的吧!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download