请高人指点迷津啊!看看哪位大大给分析一下。
我公司的一套PCS7系统,总是出现网络故障。DP从站总是莫名的就找不到了,现场ET200报红灯,总是需要把网线接头重新插拔,或者把终端电阻的接头的开关拨到ON ,然后再拨到OFF,反复的折腾,甚至还需要把网线接头拆开,重新接线。才能正常。
我还在CPU的扩展槽上加了一块DP扩展卡,把几个DP从站挂到了扩展卡上。上次,扩展卡的DP从站报错,然后刚修复了之后。CPU的DP口带的DP从站紧接着也报错了。
今天早晨,CPU的DP口带的DP从站又报错了,亮红灯了,我把DP头拆下来,重新插了几次,拨了拨接头上的开关,都没有用。最好,把最后的DP头拨到OFF, 然后又加了一个有源的DP终端电阻。这样,暂时有
好了。
每次都是坚持一段时间,还会出错。请大家帮助看看。
Event 685 of 3000: Event ID 16# 39C4
Distributed I/Os: station failure
Address of the affected DP slave: station number: 4
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 16378
Log. base address of the DP master: 16383
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
Priority class: 25
External error, Incoming event
08:12:43:993 am 12/23/13
Event 686 of 3000: Event ID 16# 39B3
I/O access error when updating the process image input table entering state
P area, double-word access, access address: 640
process image partition no.: 0
not user relevant(Z1): 2942
Requested OB: Program execution error OB (OB85)
Priority class: 25
External error, Incoming event
08:12:43:991 am 12/23/13