发布于 2013-12-23 13:11:47
8楼
quote:以下是引用Zane在2013-12-23 10:57:11的发言:
如果是2×2的双重冗余,西门子目前不支持。
因为这是热备系统,2×2的双重冗余结构对可靠性的增加贡献不多,而费用却增加不止一倍,费效比不高,而系统的可靠性不仅仅由主机CPU来决定,通讯,I/O模板都需要冗余,此外,通过模块的热插拔替换功能,却也能有效降低系统的故障停机时间。
估计设计院的技术规格书是为某品牌定制的,拉你们去陪太子读书的吧!
同意!
Let's build the automation future!