发布于 2013-12-23 15:18:38

31楼

跟楼上几位的判断类似:可能是电源,电源相关接点或松动、或电阻大,在某个动作瞬间造成供电电压低于允许值,造成输入输出模块的复位。
有一个类似的故事分享给大家,一个指示灯和一台变压器共地,但是接线员把灯的地与变压器的火相连了,如果不给变压器供电,指示灯正常点亮,给变压器供电时,指示灯灭了。这个现象无需测量,仅从逻辑上即判定变压器供电改变了指示灯的工作电压,所以很快找到故障点。
就本贴题目而言,“已经正常运行1年多”这个前提很可能会误导大家相信原来的连接都是好的,不存在故障。假如有一个设备从来没通过电【例如某个备用动力回路、备用插座等等】现在通电把原来的能够工作的状态给破坏了.....
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!