脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;
B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路;
D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;
K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲
电机1.5KW (传动用),电流3A 左右,选择2.5-4 的空开有问题吗? 电机启动电流为额定电流的5-7倍,我觉的D型空开应该能避启动电流,为什么还要给放大呢? 我今天搜了好多资料,有说1.2-1.5倍的,有说6倍的,很困惑,求大侠们指点