quote:以下是引用31979在2013-12-23 10:50:15的发言:
1:背板的5V电源是否有问题呢?
PS407 5V 24V电源指示灯是否正常
2:柜体的地是否有问题。是否可以浮地看一下?
3:是否可以通过cpu在线诊断区中的 STACK看一下,每次出现问题是否在同一个程序中。是否由于程序调用了一个很高的负载,负载冲击,造成停机。
4;背板应该可以更换一下看看。
暂时就想到这么多。
Ps407在现场沒有发现问题,如果有问题在cPu的诊断缓存中可以判断出来。为什么在现场不敢浮地是因为大系统中浮地是沒有统一参考点了,会破坏原有结构,另外现场接地也不错。我一直怀疑底板,也换了,问题仍然存在。感觉不是程序问题,也沒有查看堆栈