回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-23 18:42:53

35楼

汗一个先!
PS 你换过了!
底板你换过了!
试试删除CPU上的SDB重新编译下载一次呢?
BYW:还是建议你把PS及IO模块上的供电线理一理,重点检查一下:
1.线鼻子压接是否规范,针头是否插入深度合适,不应该虚接或者是接入过深导致压接在绝缘套上?
2.检查前连接器是否连接足够紧?螺丝是否拧紧,弹簧卡是否卡接到位。
3.还有就是模块前连接器针脚是否有短接、歪倒、以及针脚和金手指,接触片是否有氧化或腐蚀现象呢?
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。