发布于 2013-12-23 18:42:53
35楼
汗一个先!
PS 你换过了!
底板你换过了!
试试删除CPU上的SDB重新编译下载一次呢?
BYW:还是建议你把PS及IO模块上的供电线理一理,重点检查一下:
1.线鼻子压接是否规范,针头是否插入深度合适,不应该虚接或者是接入过深导致压接在绝缘套上?
2.检查前连接器是否连接足够紧?螺丝是否拧紧,弹簧卡是否卡接到位。
3.还有就是模块前连接器针脚是否有短接、歪倒、以及针脚和金手指,接触片是否有氧化或腐蚀现象呢?
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848