CPU 型号 6ES7 214-1AG31-0XBO
这个报错的PLC 是主PLC 提供数据服务块 同时和3个PLC 走S7通信 PUT和GET指令都在三个从PLC对主PLC读写操作。三个从PLC我做了一个40MS的震荡周期 开20MS 关20MS 上升沿读 下降沿写。每个PLC 读10个BYTE 写10 BYTE.
就以上这种模式工作了十几天 每天工作9个小时左右 都没有问题
今天下午发现博途软件无法在线主PLC 其他几个从PLC可以在线 。 所有意识到通信肯定有问题了
可能是数据更新太快所以将 从PLC的震荡周期修改为 100MS 开50ms 关50ms 发现还是在线不了。
因为要到下午下班吃饭时间 就没有继续找。 吃过饭晚上加班 回来看主PLC 发现主PLC 已经在报错。
错误信息{ CPU信息:固件严重异常(与用户无关,系统代码:16#00644A4E 16#10000034 16#080D0000) ▏>HW_ID=52 -操作模式控制 }
求解。。。。。。。。。。。。。。。。。。