单片机收发口总是处于接收状态。发送后立即转入接收状态,等待变频器响应报文。最大等待响应时间按照波特率选择(见置顶帖的表);无响应重发一次。再等待一个周期后退出。下一个地址。
然后重复。
不管响应报文有多快,维持时间发送间隔。成为轮询状态。
发送047F变频器启动。(你需要知道控制字047E每一位的含义,写出来。)
第二个字是给定16384=H4000=100%额定频率。
全部都正确后;再设置P0700=5;P1000=5;就正式启动变频器了。