回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    200
  • 精华

    47
  • 被关注

    353

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-23 21:52:21

36楼

quote:以下是引用84313在2013-12-23 18:42:53的发言:
汗一个先!
PS 你换过了!
底板你换过了!
试试删除CPU上的SDB重新编译下载一次呢?
BYW:还是建议你把PS及IO模块上的供电线理一理,重点检查一下:
1.线鼻子压接是否规范,针头是否插入深度合适,不应该虚接或者是接入过深导致压接在绝缘套上?
2.检查前连接器是否连接足够紧?螺丝是否拧紧,弹簧卡是否卡接到位。
3.还有就是模块前连接器针脚是否有短接、歪倒、以及针脚和金手指,接触片是否有氧化或腐蚀现象呢?

都换了,前文说了,还将4A换10A了,都没有用。其它的,只是接线的问题,例如接线氧化了,只是I/O模块信号的采集问题,不会同时影响到所有模块,再者怎么检查,工作量太大,现场不允许,说不准,这个问题解决了,由于检查点多,其它问题又会冒出来,所以我沒有采用。