回复:六台供水泵启停

metatron

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-23 22:22:20

7楼

给提个建议,我感觉这个案例就是工厂典型情况,6台泵,5用一备的情况,一般来说,工厂选择手动选择启动每一台泵,至少我原来呆的地方是这么做的,累计运行时间只是用来作为维修参考。毕竟电机运行时间短并不代表整个回路没有问题,也许管道漏水,也许有人手欠把进水手动阀关了都有可能。
楼主这个做法是把这个过程加入了选择,但用比较形式是否更容易实现?不用排队的做法,就比较每台泵的停止时间即可,需要启动的时候,6个时间选择最长的那个,然后用这个条件去启动其他五台(反选)需要停止的时候选择最短的那个去停止其他五台。
你觉得怎么样?