西门子3-MOT 1FU8034TA61 100HZ 400V 1.57KW 2.90A
用M440变频器拖动2台电机运转,请问西门子变频器如何设置比较合理,我设置参数有
1. P0003=3
2. P0010=1
3. P0100=1
4. P0205=0
5. P0300=2
6. P0304=400
7. P0305=5.8
8. P0307=3.2
9. P0310=100
10. P0311=3000
11. P0700=2
12. P1000=6
13. P1080=5
14. P1082=100
15. P1120=2
16. P1121=2
17. P1300=0
18. P3900=1
还需要设置哪些参数吗?
遇到故障1、使用中发现,其中一台电机过热,有异味、异响、但是能转动,另一台正常运行,变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。
2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是?