发布于 2013-12-24 00:41:17
3楼
斑竹你太厉害了,这么晚还回帖。问题找到了,说出来跌掉眼镜,是模块未正确通上24V工作电压。我下午去测另两套时发现问题还是一模一样。我当时就立马判定不可能三块模块都会是坏的,想是不是这个模块哪里藏了DIP开关,就拆了一个模块,什么也看不到就差拆开看PCB线路板了。无奈重新把线恢复上去,等恢复到电源线时突然发现电源以前是接外面那端子的,而且紧挨着L和M的标记挺像回事,但其实那标记是指示里面那排端子的。顿时觉得肯定有门找到源头了。一试果然正常了。这个测试顺利本来是一个小时可以搞定的,这里将近花了一天,而且人还特别累,五马倒六羊的这个通道换到那个通道。有时以往的经验会误导人啊。以为系统诊断能识别这个模块供电这环是不会有问题的,而且还测测那个接错位置的两个端子的电压23.8V再正常不过了当时测电压时打死都看不出来那端子接错位置了。心想多亏把模块拆下来看看。真的有些事情要碰到后才会印象深刻啊。